  Просмотров: 121Тема: «Коммутатор этажный, Программирование этажного коммутатора с блока вызова домофона» в форуме: Программирование оборудования
#1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с программирование этажных коммутаторов KMF-4.1V Установлен блок вызова DP420-RD24 и этажные коммутаторы на 5-ти этажах, на каждой площадке по 4 квартиры. Нужно ли при программировании коммутаторов отсоединять провода с клеммы Ln (в руководстве по эксплуатации указано , что перед программированием нужно подключить на коммутаторе клеммы LU и GND). Монтажник пытался программировать с подключенной клеммой Ln и получается какая то ерунда (заканчиваем программирование, через какое то время прозваниваем квартиры с блока вызова-все нормально, проходит какое то время и при прозвонке квартир после вызова каждой квартиры на дисплее выходит "ERR04", т.е. коммутатор снова входит в режим програмирования), или подключение этой клеммы не должно оказывать влияние?
Также вопрос, можно ли программировать сразу все коммутаторы на всех 5 этажах путем перестановки джампера в положение "0" , либо нужно сначала запрограммировать коммутатор на первом этаже, переставить джампер в положение "1", затем на коммутаторе второго этажа переставить джампер в положение "0" - запрограммировать его, переставить джампер и т.д. последовательно остальные коммутаторы?
Профиль
E-Mail
#2
Здравствуйте!
1.Для программирования нужно подключать LU GND
2.Программировать нужно по одному (т.е. джампер в положение «0» переставлять только на одном)
3.Начинать программирование с верхнего этажа (На заводе в коммутатор записаны квартиры 1,2,3,4).
4.Для выхода из режима программирования необходимо переставить джампер переключения в режим программирования в положение 1 и вызвать любую разрешенную квартиру с блока вызова.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо огромное за ответ!
Появилось ещё два вопроса:
- для программирования коммутатора нужно отсоединять в нем от клеммы Ln провод или можно оставить?
- если к примеру вот такая ситуация, что на одной площадке 4 квартиры, их номера соответственно N1, N2, N3, N4 пульты абонентские (ПА) жильцы решили установить только в квартирах N2 и N4,
в коммутаторе этажном эти ПА нужно подключать к клеммам D2-E2 и D4-E4 или можно просто подключить по порядку к клеммам DO-E0, D1-E1???
Заранее благодарю за ответы!
Отредактировано: Александр 26.05.2023 03:00:00
Профиль
E-Mail
#4
1. По РЭ нужно только LU и GND, но LN недолжен мешать.
2. Можно как угодно. Если реально квартира существуют, но в них просто нет трубок, то лучше запрограммировать все четыре.
Профиль
E-Mail