И снова всем привет-нужен дельный совет!!!Сегодня случилась такая фигня...БВ работает,магнит нет.Прозвонил и нашел к.з. в проводах питания замка и между проводами OP и Lu.Восстановил.Подключаю систему,замок магнитит,но...ни ключом,ни кнопкой выхода,ни входом в меню не размагничивается.Менял новый БП без результата...Что и где искать???
Профиль
E-Mail
#2
первое- смотрим тестером-вольтметром на выводах замка: пропадает ли напряжение на нём, когда кнопку нажать или ключ поднести. В норме пропадает.
Предположим- не пропало. На блоке питания крайние справа контакты замыкаем- должно щёлкнуть и отпустить замок. Скажем, щелкает, но держит. Значит, реле , контакты подгорели и сварились.
Хотя такое трудно предположить.
Ещё финт, частый-частый. Если панель Элтис-300, там полярность блока питания замка важна, если перепутали- замок включён через защитный диод всегда. Нужно поменять полярность на питании.
Отредактировано: Александр Бокарёв 08.12.2016 18:10:33
Профиль
E-Mail
#3
Если при попытке открывания напряжение на выводе ОР обнуляется,ищите обрыв между выводами ОР БВ и OUT БП.Если не обнуляется - ремонтируйте БВ,либо на ОР висит постороннее напряжение.
Профиль
E-Mail
#4
Очень верное замечание: провод от клеммы ОР блока питания до клеммы ОР панели вызова может быть в обрыве.
Тогда будет такая картина: пинцетом замкнули две крайние клеммы на БП- отпустило замок, а коротнули пинцетом клемму ОР-GND на панели или ключ поднесли или с трубки открыли- будет курлыкать, но держать дверь.
Сейчас подумал: проще все провода от панели к БП прокинуть по полу, соплями, откинув кабель, и если всё работает как надо, по одному проводу менять на провода внутри кабеля.
Отредактировано: Александр Бокарёв 08.12.2016 21:09:28
Профиль
E-Mail
#5
БП может стоять не Элтис,а Визит.А у Визита расположение клемм иное.
Профиль
E-Mail
#6
Стоит БП PS2-CS2(Элтис),попробую кинуть времянку,ну и прозвонить OP от БВ до БП.Благодарю за советы!!!
Профиль
E-Mail
#7
Визитовский блок может работать только с 300-м Элтисом, но не с 400-м.( Релюхи в БП 12/ 18 Визит нет)
Профиль
E-Mail
#8
Релюха в БП Визит есть.
http://www.vizit-centr.ru/catalog/blocki_pitaniya/6/
При монтаже подъездов мы ставим преимущественно БП Визит.
Отредактировано: Joy 09.12.2016 08:17:11
Профиль
E-Mail
#9
Это какой-то новый БП Визит, не знаком с ним.
За идею- спасибо!
тут ещё вопрос цены не самый последний, понимаете.
Отредактировано: Александр Бокарёв 09.12.2016 10:43:09
Профиль
E-Mail
#10
БПД 18/12-3-1 визитовский блк питания. Легко работает с Элтисом.
Профиль
E-Mail
#11
иеняй блок, такая же байда была. бп накрылся, заменили все ок. старый на запчасти пойдет
Профиль
E-Mail
#12
Все,разобрался!!!Такой геморрой схватил!!!Во-первых,накрылась кнопка "Выход".Во-вторых,к.з. между ОР и Lu(провода нарощены внутри метал.косяка).Установку производил не я и об этом не мог знать.Когда восстановил провода в одной точке,прозвонка в норме,устанавливаю БВ на место и опять коротыш...Бляха,еле нашел этот узел!Хреново обслуживать систему,которую устанавливал не ТЫ!!!Всем спасибо за помощь!
Профиль
E-Mail
#13
У вас вот такой магнит или другой? У нас сегодня перестал магнитить с утра, тоже не знаем что делать.
http://uralcam.com/magazin/product/kmzb
Вопрос Вопрос Вопрос Вопрос Вопрос
Профиль
E-Mail
#14
Kolya,твоя ссылка не открывается.Если не магнитит,отсоедини провода от магнита,замерь напряжение(15-18в),прозвони сам магнит(по-моему 30-40 Ом),или поставь заведомо рабочий магнит.