slogan

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Пользователи 
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

  Просмотров: 5464Тема: «10 подъездов и 2 калитки» в форуме: Проектирование домофонных систем и связи МГН (СП59)
#1
Добрый день.
Есть 10 подъездный дом по 24 квартиры в 1п, 2 калитки. Цель чтобы с панелей у калиток можно было звонить в квартиры и с подъездов по стандартной схеме так же можно было звонить.

В интернете нашел максимум на 6 подьездов. Как я уже понял, пообщавшись с вашей поддержкой, подойдет серия панелей 5000ых.

Можно ли нарисовать схему подключения и перечень необходимого оборудования.
Профиль
E-Mail
#2
Сергей, привет!

Схему нарисую.

Собрать можно и на 300 серии и на 5000.
Разница в количестве одновременных звонков абоенентам. В 300 - один. В 5000 - много. Для 10 подъездов я бы не стал делать на 300.
Профиль
E-Mail
#3
Сергей, уточните постановку задачи:
БУдут ли посты консьержа (один на систему, в каждый подъезд, нет не будет)
Количество слаботочных стояков на подъезд.
Есть ли черный вход на подъезд? Нужна ли оттуда связь с жильцами.
Квартирография по этажам (чтобы рассчитать количество коммутаторов, видеоразветвителей)
Тип идентификатора (копируемый, некопируемый)
Профиль
E-Mail
#4
Сергей, еще нужна информация по доп требованиям:
Нужно ли открывать двери по сигналу с АППC
Нужна ли будет связь с диспетчеризацией
Нужно ли видеосигнал от домофонов писать в СОТ
Профиль
E-Mail
#5
Сергей, общую схему 5000 выкладываю.
Отличие этой схемы - кроме калиток/ворот - еще несколько входов в каждый подъезд

Спецификацию по Вашей задаче и структурку смогу сделать после ответов на вопросы
Рисунок
_5000.jpg (379.66 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: ЭЛТИС Трейдинг 28.01.2016 11:01:16
Профиль
E-Mail
#6
БУдут ли посты консьержа (один на систему, в каждый подъезд, нет не будет) - не будет
Количество слаботочных стояков на подъезд -1.
Есть ли черный вход на подъезд? Нужна ли оттуда связь с жильцами - нет.
Квартирография по этажам (чтобы рассчитать количество коммутаторов, видеоразветвителей) - 4
Тип идентификатора (копируемый, некопируемый) - некопируемые
Нужно ли открывать двери по сигналу с АППC - нет
Нужна ли будет связь с диспетчеризацией - нет
Нужно ли видеосигнал от домофонов писать в СОТ - нет
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо за оперативные ответы, ААПС не понял что это и про СОТ видеосигнал).
И можно сделать без видео пока, бюджет очень маленький. Спасибо.
Отредактировано: Сергей Шаршов 28.01.2016 11:17:43
Профиль
E-Mail
#8
АППС - Автоматическая система противопожарной сигнализации - сигнал пожар - двери открывать?
СОТ - система охранного телевидения - видеосигнал с домофона надо на запись передавать?
Профиль
E-Mail
#9
И еще, Сергей, вы с какого города, чтобы Вам в помощь специалиста прикрепить, считать будет смету...
Профиль
E-Mail
#10
Мы работаем с Ириной Рябцовской, г.Хабаровск, так что она нас быстро соберет, все налажено с ней))

Давайте пока без пожарки и СОТ сделаем
Профиль
E-Mail
#11
На остальные вопросы ответьте, плз.
Во, увидел ответы
Отредактировано: ЭЛТИС Трейдинг 28.01.2016 11:42:45
Профиль
E-Mail
#12
Сергей, структурная схема по Вашей задаче - см. ниже.

Ирина уточнит у Вас детали и сделает смету в ценах Вашей организации.
Профиль
E-Mail
#13
Большое спасибо Вам за схему, очень помогли.
Профиль
E-Mail

Читают тему